Dobrý deň, neviem či to sem patrí, ale potreboval by som pomôcť.
Doteraz sme na vákuovanie používali obyčajný vákuometer, no rozhodol som sa pre presnejšie meranie kúpiť Testo 552.
Problém mám však s tým, že aj na jednej hadici keď nechám bežať vákuovačku, tlak po uzavretí ventilu ide hore stále.
Kontroloval som spoje a malo by to byť ok. Poprosím o radu.
Dávam sem aj video 

Offline

#3 6.5.2019 14:00:12

Peter Tomlein
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 16
Webstránka

Re: poddobné fóra

Ak od okamihu izolácie vákuomera od vývevy meraný tlak neustále rastie, je tam netesnosť.
Vo Vašom prípade ide len o merací prístroj s dvomi vstupmi, na ktorých je potrebné skontrolovať tesnosť.
Ak netesnosť neodstránite napríklad výmenou ventilov, .. konzultujte výsledok s výrobcom (dovozcom).
Zrejme ide o malý chladiaci okruh, keďže tlak dosahovaný vývevou je veľmi nízky.