#1 25.1.2012 11:09:53

peter
Člen
Registered: 3.9.2011
Posts: 2

Doplnanie chladiva

Ako správne postupovať v Leaklogu keď v okruhu už existujúcom s R404 A sa doplna tepelný výmenník do vysokotlakej strany okruhu a z dôvodu zväčšenia chladiaceho okruhu je ho potrebné doplníť chladivom. Ak to spravím klasicky v leakloku vyskočí zákazníkovi nadlimitný únik čo by podľa mňa nemalo byť. Vopred ďakujem. S pozdravom Tomány.

Offline

#2 15.3.2013 20:13:25

michaltomlein
Administrator
Registered: 2.2.2011
Posts: 57

Re: Doplnanie chladiva

V novších verziách Leaklogu je tento problém možné riešiť pridaním ďalšej nominálnej kontroly, kde sa chladivo pridá ako nová náplň a dôvod sa opíše v opatreniach.

(Ospravedlňujeme sa za oneskorenú odpoveď, na Vašu otázku sme neboli upozornení z dôvodu chybného nastavenia e-mailu.)