#1 Re: Školenia a skúšky » podnikanie ako monter klimatizácií » 19.6.2021 07:54:12

Dobrý deň,

pre danú živnosť potrebujete získať Osvedčenie o odborných znalostiach. Toto Osvedčenie získate účasťou na školení a úspešným zložením skúšky na F plyny kat. I./II. (kat. II. pre prácu s náplňou do 3kg a kat. I. pre prácu s náplňou nad 3kg). Podľa informácií, ktoré uvádzate, pravdepodobne nespĺňate elektrotechnickú spôsobilosť a nemáte certifikát na spájkovanie, to znamená:
- min §21 podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z
- tvrdé spájkovanie min meď-meď podľa STN EN ISO13585

Po získaní osvedčení na uvedené spôsobilosti sa môžete prihlásiť na školenie a skúšky podľa EÚ nariadení.

V prípade doplňujúcich otázok prosím kontaktujte:

Daniela Sameková
daniela@cochkt.sk, 0315501748, 0315501674

#2 Re: Pomoc » Strojovne chladenia STN EN 3478-3 a vyhláška č. 59/82 Zb. » 4.3.2021 16:45:42

Vyhláška č. 59/82 Zb. v znení 484/1990 Zb. podľa § 177 ods. 2 zrušením zákona č. 174/1968 Zb. zanikla aj účinnosť a všeobecná záväznosť vyhlášky č. 59/1982 Zb.
Vyhláška už ďalej nemá právne účinky, stala sa obsoletnou, bezvýznamnou a nemožno sa odvolávať na jej ustanovenia pri svojej práci.
V súčasnosti platí vyhláška č. 508/2009 Z.z. podľa zákona č. 124/2006 Z,z. o BOZP.
Platnosť stratila aj používaná národná norma STN 690012.
Platí norma STN EN 378 1-4.
Pri Vašom riešení môžete použiť platnú normu STN EN 378-3:2016

#3 Re: Leaklog - otázky » Kontrola detektorov » 14.1.2021 08:25:40

Kontroly detektorov, vývev vykonávame v rámcu školenia na Leaklog. Tento rok je plánované na 10.4. Termín je už vyhlásený a je možné sa registrovať. Veríme, že bude prezenčne. Možno zvolíme kombinovanú formu, ktorú umožní online i prezenčnú účasť pri dodržaní ochranných opatrení. V marci sa rozhodneme a oznámi spôsob realizácie školenia.

#4 Re: Otvorená diskusia » Vakuovanie chladiaceho okruhu » 14.1.2021 08:12:48

Vákuovanie pri teplotách pod 5°C a nižších sa neodporúča. Norma STN EN 378-4 priamo takéto obmedzenie neuvádza. Ak sa  studený systém pri vákuovaní najmä s vývevou s vyšším výkonom ďalej ochladzuje, môže prísť í k zamŕzaniu vlhkosti najmä v pórovitých materiáloch (FD), v slepých priestoroch, EV, ... Preto je dôležitá aj postupnosť pri vákuovaní. Bližšie pozri učebné texty SZ CHKT časť 4 Vákuovanie.
Zohriatie konštrukčných častí pred vákuovaním má zmysel, ak sa zohrievajú všetky vákuované priestory.
Pred vákuovaním, zvlášť v chladnom počasí (období), odporúča sa vývevu držať v teple a pred vákuovaním nechať bežať 10 min. pri otvorenom preplachovacom ventile a uzavretom sacom nástavci, aby sa zohriala na prevádzkovú teplotu.
Vo Vašom prípade ide o menší okruh. Odpory v chladiacom okruhu sa ľahšie prekonávajú použitím vývevy s vákuovaním z oboch strán, to znamená zo sacej i výtlačnej respektíve nízko i vysokotlakej strany. Dostatočne nízky obsah neskondenzovateľných plynov a vlhkosti pri evakuácii len zo sacej strany je možné dosiahnuť tak, že vákuovanie sa vykoná v dvoch stupňoch s medzi zapojením vyrovnania tlakov pomocou dusíka.
Pri takomto postupe sa zbytkový vzduch zmieša s dusíkom. Po zriedení dusíkom vyrovnaním tlaku s atmosférickým a pri následnom vákuovaní sa percentuálny obsah cudzích plynov rýchlejšie zníži.