Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.
Nie ste prihlásený.
Stránky 1
Dobrý deň vyhláška č. 59/82 Zb. v znení 484/1990 Zb. podľa § 177 ods. 2 uvádza že strojovne musia mať aspoň jeden únikový východ vedúci do voľného priestoru, únikové dvere nesmú mať prah a musia sa dať otvárať von v smere úniku.
Norma STN EN378-3 v článku 5.12.2 Núdzové opatrenia uvádza že sa musia prijať také opatrenia umožňujúce okamžitý východ zo strojovne v prípade núdze. Aspoň jeden núdzový východ má viesť priamo do otvoreného priestoru alebo do núdzovej chodby vedúcej k východu.
Musí mať strojovňa chladenia navrhnutý únikový východ do voľného priestoru tak ako uvádza predmetná vyhláška ? v mnohých prípadoch sú strojovne chladenia a tepelných čerpadiel dispozične situované v strede dispozície, v spodných podlažiach stavby kde takáto prísna požiadavka nie je splnená a musela by byť umiestnená na horných podlažiach stavby na obvodovej konštrukcii.
Vopred ďakujem za informácie.
Dobrý deň potreboval by som pomoc ohľadne intenzity vetrania strojovne chladenia v zmysle STN EN 378-3:2016 - 5.13.4.
Môže byť na havaríjné vetranie použitá aj výmena vzduchu menšia ako 15/h vypočítaná zo vzťahu V= 0,014xm2/3 napr. n = 3,0/h ?
Za chladiaci systém ( 3x chiller ) zapojený na vodnej strane do spoločnej kaskády sa považuje s náplňou chladiva najväčšieho chillera alebo všetkých troch?
Ďakujem.
Stránky 1