Vopred ďakujem.
]]>Pre núdzové vetranie nútené vetranie sa musí zabezpečiť prietok vzduchu aspoň rovný hodnote vypočítanej podľa vzorca (1) časť 5.13.4, tak ako uvádzate vo Vašej otázke.
Pre systém núdzového vetrania je dostačujúca intenzita výmeny vzduchu 15 výmen vzduchu za hodinu. Podľa vzorca 1 však môže byť aj nižšia.
Vetranie pre obvyklé prevádzkové podmienky alebo pre strojovne s prítomnosťou osôb sa musí zabezpečiť tiež.
Vetranie musí byť v súlade s národnými predpismi s intenzitou výmeny vzduchu minimálne 4-krát za hodinu, keď je strojovňa s prítomnosťou osôb.
Podľa noriem sa náplne jednotlivých okruhov nespočítavajú, pokiaľ tak nie je výslovne určené. Je teda správne, ako uvádzate, do výpočtu intenzity núdzového vetrania použiť najväčšiu náplň zo samostatných chladiacich okruhov, ktoré nie sú navzájom prepojené chladivom.
Poznámka ku spoločnej kaskáde:
Zo strany požiarnej bezpečnosti v prípade použitia horľavých chladív je snaha považovať chladiace okruhy prepojené vodným okruhom za systém a náplne chladiva spočítavať. To však nie je v súlade s normou EN 378:2016. V prípade podobných skúseností, uveďte takéto skúsenosti do diskusie.
Upozornenie:
Tento výklad nenahrádza znenie normy.
Za chladiaci systém ( 3x chiller ) zapojený na vodnej strane do spoločnej kaskády sa považuje s náplňou chladiva najväčšieho chillera alebo všetkých troch?
Ďakujem.